Здравствуйте. Я истец, ответчик ОАО Коммунэнерго города Кирова Кировской области. Я подал иск о том, что нарушена целостность РЕ проводника, и то, что незаконно установили контрольный счетчик на опоре. Этой весной жилой деревянный одноэтажный дом подключили к электросети с нарушением Правил Устройств Электроустановок. Дом 1960 года постройки. Не гнилой, не в аварийном состоянии. Новый опломбированный расчетный счетчик типа СЕ101 установлен в доме, на щитке учета сделано разделение РЕN проводника на N проводник и РЕ проводник. Соответственно N шина и РЕ шина. Задолженности по оплате нет. Фактов воровства электроэнергии нет. Установили на опоре контрольный счетчик типа СЕ101 на высоте более двух метров. От ВЛ фазный проводник заходит в щит учета контрольного счетчика на опоре, на автоматик 50А, на счетчик и затем на изоляторы ввода жилого дома. От ВЛ РЕN проводник заходит в щит учета контрольного счетчика прикручивается к болтовому соединению корпуса и идет на счетчик и через счетчик, как я думаю, идет уже не РЕN проводник, а N проводник, а РЕ проводник закончил свае существование на болтовом соединение на корпусе щита учета контрольного счетчика. Далее N проводник идет на изолятор ввода жилого дома. Таким образом, дом запитан от электросети без РЕ проводника. Согласно п. 7. 1. 13 и п. 1. 7 защитный РЕ проводник берет свае начало от трансформаторной подстанции и идет без обрывов до потребителя, то есть до моего щита учета, где сделано разделение РЕN проводника.
Помогите, пожалуйста, составить вопросы к вам, чтобы я смог на суде заявить ходатайство о проведении судебной экспертизы.
Укажите, пожалуйста, стоимость экспертизы.
Здравствуйте, Александр!
Благодарим за обращение в нашу экспертную организацию.
Вот вопросы, которые можно включить в задание на проведение экспертизы:
1. Проверка соответствия подключения жилого дома Правилам устройства электроустановок (ПУЭ):
• Соответствует ли подключение жилого дома к сети ПУЭ?
• Правильно ли выполнено разделение РЕN проводника на N и РЕ в щитке учета жилого дома?
• Соответствует ли установка контрольного счетчика на опоре ПУЭ, в частности, требованиям по высоте установки и доступности для осмотра и снятия показаний?
• Соответствует ли установка изоляторов ввода жилого дома ПУЭ, в частности, требованиям к их типу, количеству и способу крепления?
• Правильно ли выполнено заземление щитка учета контрольного счетчика на опоре?
2. Проверка наличия и состояния РЕ-проводника:
• Проследите путь РЕ-проводника от трансформаторной подстанции до щитка учета жилого дома.
• Есть ли обрывы РЕ-проводника на участке от трансформаторной подстанции до щитка учета контрольного счетчика на опоре?
• Есть ли обрывы РЕ-проводника на участке от щитка учета контрольного счетчика до щитка учета жилого дома?
Стоимость экспертизы:
• Стоимость экспертизы зависит от объема работы и сложности исследований, приблизительно от 20 000 до 40 000 рублей.
Для получения дополнительной информации о наших услугах, ценах и записи на консультацию, пожалуйста, перейдите по следующим ссылкам:
Стоимость наших услуг: https://pozex.ru/price/