Была вызвана бригада электромонтеров для технической проверки счетчика, Частного дома, находящегося на балансе энергосбытовой компании … По приезду бригада , не дожидаясь владельца дома, провела манипуляции с проводами счетчика что сразу же вызвало возгорание компьютера, который не был включен.
Хозяйка дома находилась в доме и смогла отключить питание, загоревшей техники. Чем предотвратила дальнейшее возгорание. Сообщила об этом бригаде. Но бригада не отключила питание в доме .
Я, хозяин дома, приехал через пять минут после случившегося обратился к работникам с вопросом , что случилось, что сделали? Работники ответили , подгорел и отвалился массовый провод, идущий к счетчику.
Я зашел в дом , в доме было полно едкого дыма, что пришлось открыть окна.
Но поступление дыма не уменьшалось, я крикнул , работникам , почему не отключаете питание. После моих вопросов они отключили.
Поступление дыма стало меньше.
Далее пошли эмоциональные разбирательства с работниками сбытовой компании.
Я предполагаю: что один из работников , увидел подгоревший провод и решил его пошевелить без отключения питания дома. Провод отвалился. Хотя месяц назад сотрудник компании видел подгоревший провод массы, и написал заявку на ремонт.
Работники утверждают , что провод был отвалившийся до их приезда.
И что в ящике где стоит счетчик, ( все оборудование : счетчик и другие приборы, стоят на балансе энергосбытовой компании), установлен автомат другого номинала. И якобы, я его поменял самостоятельно, под напряжением.
Поэтому произошло подгорание массового провода и в результате он отвалился.
Заявленная мощность 15 КВт.
Договор от 15 года.
До этого счетчик стоял во дворе в таком же комплекте.
И его перенесла за территорию дома подрядная организация.
Купил дом в 13 году включая ящик со счетчиком и другим оборудованием.
Оплачивал счета за электроэнергию исправно ежемесячно. .
Бригада вызывалась для проверки счетчика: два месяца получал счета в три раза превышающие обычные зимние показания.
После восстановления массового провода было подано питание на дом.
Сразу пошел дым от трехфазного стабилизатора.
Питание было отключено. Было подано питание в дом в обход стабилизатора.
Далее была проведена проверка счетчика , которая показала его неисправность.
В результате такой проверки сгорел компьютер, стабилизатор, духовой шкаф, оборудование душевой кабины а также сетевые шнуры питания системных блоков Триколор.
возможно ли провести экспертизу электрооборудования в следствии чего произошло возгорание и кто в этом виноват.
Здравствуйте, уважаемый Вадим!
Спасибо за обращение в нашу организацию.
Внимательно изучили ваш вопрос и готовы проконсультировать по нему.
Да, мы можем провести для вас экспертизу электрооборудования.
У нас есть эксперты, обладающие специальными знаниями и соответствующей квалификацией в данной области, которые проведу для вас исследование и составят заключение.
Экспертиза электрооборудования — это процесс оценки состояния и работоспособности электрических систем и оборудования.
Она может включать проверку соответствия оборудования требованиям безопасности, диагностику неисправностей, оценку состояния изоляции, тестирование электрических компонентов и выдачу рекомендаций по ремонту или замене оборудования.
По результатам исследования будет составлено заключение, в котором будет указана причина выхода из строя оборудования.
Данный документ в дальнейшем вы сможете предъявить виновной стороне и потребовать возместить ущерб, а также использовать его в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства.
Если у вас остались какие-либо вопросы касаемо проведения экспертизы электрооборудования, напишите нам или позвоните, и мы договоримся о встрече.
Ждем вашего ответа!
Контакты центра инженерных экспертиз для связи: https://pozex.ru/contacts/
Здесь вы можете ознакомиться с ценами на экспертизы электрооборудования: https://pozex.ru/price/